|
結構膠在使用過程中的注意事項及要求1. 結構膠應在專門設置的注膠室施工,注膠室應清潔、無塵、不燃、通風。室內溫度控制在23±5℃,相對溫度控制在70%±5%。注膠操作人員必須經過專門的專業培訓,并通過實際操作考核,才能上崗上崗。嚴禁使用過期的有機硅結構膠,未經相容性試驗、蝶形試驗等相關試驗,嚴禁使用有機硅結構膠,各項檢驗參數合格。 2. 清洗噴膠處。嚴格按照標準規范要求,設計圖紙和工藝流程,使用洗滌劑、清潔布、防護膠帶等輔助材料。對于注入處的基材清洗,對于非油性污染物,通常使用50%異丙醇和50%水的混合溶劑。對于油性污染物,通常使用二甲苯溶劑。用布清洗應使用干凈、柔軟、不脫毛的白色或原色棉布,不可將布浸入裝有放清潔劑的容器中,以免造成整體溶劑污染。清洗時采用“兩次刷”清洗。清洗后,被清洗的部分絕不能接觸到手或其他污染源,否則應再次清洗。清洗后的基材必須在15-30分鐘內注入,否則應進行第二次清洗。 3.結構膠的混合。雙組份硅橡膠結構膠與專用雙組份硅橡膠成型機混合使用;旌蠒r(shí),應按制膠機使用說明清洗制膠機,調整注射嘴,按規定的混合比例裝入雙組份密封膠,使其充分混合。為了控制結構膠的混合情況,在每一次混合過程中都要留出蝶形試樣和膠杯拉制試樣,并及時檢查結構膠的混合情況,做好值班記錄。蝴蝶試驗是檢查結構膠是否充分混合。只有當結構膠的顏色均勻且充分混合后才能進行注射。在整個混料過程中都要記錄蝴蝶的樣本數。 4. 結構膠注射。結構膠的注射必須采用機械方式,注射時必須將注射間隙中的空氣排出。注膠槍的噴嘴應插入適當的深度,使膠水能連續、均勻、充分地注入注膠間隙,不允許出現氣泡。應調整接頭處的壓力,以確保有足夠的硅酮結構膠粘劑。在注膠過程中,要觀察有機硅結構膠的顏色變化,以判斷結構膠的配比變化。結構膠配比一旦發生變化,應立即停機維修,并切斷更換部位的膠質,用合格的結構膠更換。注膠后,用抹刀將多余的結構膠抹平,并對暴露在外的表面進行修整,使其表面平整光滑,接縫處無氣泡。及時記錄注膠情況。注膠后的成品玻璃構件取樣進行切膠、剝皮試驗,檢查粘結牢固程度和固化程度。 |